摘要:重庆斌盛脚手架租赁公司是专业脚手架和吊篮租赁公司,主要从事:重庆脚手架租赁,联系电话:13983187888!
一、桥式脚手架的分类与构造
1、分类
桥式脚手架按桥梁升降方式不同可分为:自升式(借助于电机驱动齿轮齿条升降机构进行桥架的升降)和非自升式(利用手扳葫芦、倒链或塔吊进行升降);按桥架跨度的不同,又可分为短桥架式(跨长在8m以下)和长桥架式((8一16m)两种。按立柱构造形式的不同,桥式脚手架还可分为:三角形断面单立柱式、三角形断面双立柱式和矩形断面双立柱式。
2、构造
高层建筑施工,常采用长桥架式和双桥架式脚手架,以扩大施工作业面。整个桥架由两个单片析架组成一个析架式工作平台,两单片析架之间用水平横杆和剪刀撑相连,桥面上满铺脚手板,并装有3
m、高的围护栏杆,外挂安全网。一般将整个桥式脚手架分为端部节和中间标准节两部分,这样便于加工制造、运输和拼装。
桥架断面尺寸为800mm x 650mm,上下弦杆一般用L50 x5等边角钢,斜腹杆、竖腹杆用L40 x 4或L30
x3等边角钢,实际布架时要根据实际荷载情况经验算校核后确定。
高层建筑施工用的桥式脚手架的立柱断而尺寸一般为400mm x 400mm,长4000mm,基础节主弦杆采用L75 x50
x6角钢,标准节主弦杆采用L50x5或L40 x4角钢,腹杆用L30 x3角钢或币18圆钢。
二、桥式脚手架制作与安装
1、制作
重庆脚手架租赁桥式脚手架目前仍由使用单位自行设计、加工和生产。为保证焊接结构的质量和使用寿命,制作时要严格遵循焊接工艺施焊,型钢及焊接材料必须符合设计要求,焊缝饱满,不能有夹渣或漏焊,焊后应保证几何尺寸、垂直度、挠度及对角线等均符合有关规定要求。
一般要经过试制、试拼装和荷载试验后才能进行批量生产。16m跨度的桥架可按均布荷载30kN进行试验,跨中挠度不大于50mm,节点无变形和松动,焊缝无开裂则为合格。
2、安装
桥式脚手架在安装前后要做好以下几项工作:
(1)、在编制施工组织设计时,对桥式脚手架要拟定详细的施工方案。如立柱布置、桥架长度、建筑物阴阳角和凹凸部分的处理以及与结构的拉结点、附着装置构造等均应有明确规定。安装前,按照施工方案和施工总平面图的规定,放线定位出桥架与建筑物的间距以及立柱中线的精确位置(偏差不大于10mm)。
(2)、可采用塔式起重机或人工方法逐节安装立柱,也可用卷扬机整体架设。安装前,要对索具、吊具及锚固部位等进行认真检查。立柱安置在混凝土基础上,地基必须预先经过平整和夯实,并有通畅的排水设施。立柱基础标高要一致,最大偏差不得大于20m,n。立柱基础节安装完毕后,应用经纬仪从两个方向校正立柱的垂直度,然后用斜撑加以固定。组装完毕后,总的垂直度偏差不得大于立柱总高的1/650。立柱就位稳妥后,立即与建筑结构拉结。角柱偏心受压,容易失稳,要固定好附墙装置和附加支撑。
本文摘自:重庆脚手架租赁